污水处理厂运转
异常事故应急处理方法
一、水量不足
当水量不足时,工艺控制如下:
1.提升泵房尽量保持水泵平稳进水,但需避免水泵低液位运转
。2.水量在设计水量的
50%以下,污水处理系统单组运转
(双组系统
)或间歇运转
(单组系统
),注意监控生化系统运转
参数(DO、pH、MLSS
等),及时调整工艺。
3.回流比控制在
50-100%
。4.二沉池投入一半。
二、水量超过设计负荷
当水量超过设计负荷时,工艺控制如下:
1.提升泵房满负荷生产,但不超过设计负荷的变化系数。
2.粗、细格栅现场连续开启,并及时清除栅渣。
3.水量突增初期,污水处理系统曝气设备全开,注意监控生化系统运转
参数(DO、pH、MLSS
等),及时调整工艺。
4.加大生化池上清液、二沉池出水及总出水的抽检频次。
5.二沉池全部投入使用。
6.随着生化系统渐渐
稳定,DO上升,系统氨氮较低,可考虑减少曝气设备的开启台数及开启频率。
三、污泥膨胀
当出现污泥膨胀时,值班人员应马上向生产主管汇报,通知化验室立刻采集水样,对水样
BOD、COD、MLSS
、DO、PH、SV进行测定和进行生物镜检,再根据现场情况初步 ...