消防设施安全管理标准
1本标准适用于:油气田消防系统消防水罐、消防泵房、消防泵、消防栓
2引用标准:
GB50183—93
石油和天然气工程设计防火规范
SY6320—1997
陆上油气田油气集输安全章程规定
3消防水罐安全标准
3.1水罐的容量应满足在火灾情况下能保证连续补充水时,消防水罐的容量可减去火灾持续时间内补充的水量;
3.2当水罐和生产、生活用水合并时,应采取确保消防用水不作他用的技术措施,在寒冷地区专用的消防水罐应采取防冻措施;
3.3当水罐容量超过
1000m3
时应分设成两座,水罐的补充水时间,不应超过
96h。3.4供消防车取水的消防水罐距消防对象的保护半径不应大于
150m
。3.5消防水罐(池)的管理与泡沫液的储存(SY
5737
-1995
)3..51
消防水罐(池)要求:
3.5.2
消防水罐(池)为灭火专用设施,任何单位和个人不应擅自动用。
3.5.3
消防水罐(池)应经常保持最高水位,
水罐(池)内应当保持
清洁;3.5.4
消防水罐(池)所处位置应设立标志,并保持完好。
4消防栓安全标准
4.1当采用高压制消防给水时,消防栓的出口水压应满足最高远点消 ...