图解防雷接地施工技术要点
防雷接地引下线利用混泥土柱内两根16以上主筋及混凝土灌注桩四根16主筋焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。
在解析8个技术要点之前,先看一下施工材料要求:
用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应当符合设计图及型材标准要求,具备材质检验证明书及出厂合格证书。
图文解析8个技术要点:
1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。
2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。
3、引下线与梁钢筋跨接。
4、利用柱主筋作防雷引下线时,主筋连接的两端应作跨接处理。
5、总等电位和局部等电位根据设计 ...