室外给排水工程施工质量监理实施细则(全文)
  室外给排水工程施工质量监理实施细则适用于民用建筑群
(住宅小区)及厂区的室外给排水管网安装、消防水泵结合器及室外消火栓安
装、室外管沟及井室、室外排水管沟及井池工程的质量检验与验收。下
面是实施细则的全文:
  1  给水管道安装
项目项次质量标准检验方法
主控项目
1给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以
上敷设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管
径的覆土埋深不得小于
500mm
,穿越道路部位的埋深不得小于
700mm
。现场观察检查
2给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。
观察检查
3管道接口法兰、卡口、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土
壤中。观察检查
4给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口
的距离:管径小于或等于
450mm
时,不得小于
250mm
;管径大于
450mm
时,不得小于
350mm
。尺量检查
5管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的
1.5倍,但不得小于
0.6Mpa
。旁 ...