吸水井施工安全技术措施
一、说明
根据生产安排,计划在二采区水泵房的左帮壁龛下方按设计施工吸水小井,为了进一步保证施工期间的安全,特制定本措施。
二、吸水井规格
吸水井设计形状为圆形,掘进直径为1.8m,净直径为1.2m,采用锚网喷+混凝土浇筑(其中锚网喷作临时支护,以后与水仓贯通后,采用混凝土整体一次浇筑到位),混凝土浇筑厚度为300mm,掘进断面2.54㎡,净断面1.13㎡,吸水井设计深度为1.5m,共施工3个,在壁龛的底板垂直向下施工。
三、支护方式及材料
吸水井采用锚网喷+混凝土支护,鉴于目前吸水井施工方式的特殊性,现在只采用锚网喷支护。锚杆使用phi;20times;1000mm左旋无纵肋螺纹锚杆,网片使用phi;6.5mm圆钢焊接的钢筋网,网格100times;100mm,网片规格:2000times;1000mm,吸水井施工空间小,挂网时可将整张网片掐成两半块使用,但相邻网片必须搭接100mm以上,锚杆间排距800times;800mm,锚固剂使用型号:MSCK2335,每根锚杆使用两根锚固剂。喷浆强度为C20,喷厚100mm,锚杆锚固力ge;120KN,扭矩ge;100 ...