施工现场用电负荷
计算4.1施工设备投入情况及总用电负荷计算
用电设备负荷计算表
根据上述各变压器用电负荷计算,总的视在功率为
380.86
KVA<额定容量
500KVA,故现场业主提供的
一台500KVA变压器能够满足现场施工用电需求。
电缆导线选
型、截面选择
5。1导线选型依据
配电线路导线的选择主要是选择导线的截面,要同时满足三个条件:
a。机械强度的要求。
b.容许电流的要求I=KP/
V cosф(三相五线制线路);
I=P/V cosф(二相制线路)
式中: I-容许电流 (A)
P—电力负荷(KVA)
K—需用系数
V—线路电压 (V)
cosф-功率因数
根据计算的容许电流查找不同类型的导线截面。
c.容许电压要求:就是把电压限制在容许的范围内,确保电压的质量。
(1)U%=∑PL/(C*S)=∑M/(C*S)≤ε式中,
S—导线截面(mm)
P一负荷的电功率或导线输送的电功率
L—输送电路的距离
C-系数,视导线材料送电电压及配电力方式而定,铜线取76.5,铝线取46。2
ε—容许的电压降,取5%(供电营业规则)
(2)电阻率ρ铜为0。018欧*㎜2/米 ...