充足的水源,完善的供水系统,适用的灭火剂是油库加油站消防安全建设的重要内容。
一、消防给水的一般要求
着火油罐和相邻油罐冷却在扑救油罐火灾中,占有特别重要的地位,大量灭火案例证明,充足的水源是灭火成功的关键,决定着灭火的成败。油罐冷却水系统设置要求如下:
1.单罐容量不小于
5000m3
或罐壁高度不小于
17m的油罐,冷却水需要量较多,要满足水枪充实水柱要求,产生的后坐力特别大
,操作人员不易控制,应当设置
固定式消防冷却水系统。
2.单罐容量小于
5000m3
且罐壁高度小于
17m的油罐,冷却水需要量相对较少,需要水枪数和人员较少,满足水枪充实水柱要求时也容易操作,可设移动式消防冷却水系统,或者固定式水枪与移动式水枪相结合的消防冷却水系统。
二、消防水源与给水
油库消防用水与生产、生活用水压力差别较大。消防用水压力较高,生产和生活用水压力较低。为了进一步保证
油库消防用水的需要,宜
采用独立消防给水系统。尤其是
一、二、三、四级油库应当设置
独立消防水供给系统。五级油库一般靠近城镇,城镇给水管网就是油库的水源,再加上消防用水量小,所以可采用消防、生 ...