一、倒闸操作
倒闸操作主要是指拉开或合上断路器或隔离开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接地线及检查设备绝缘等。它直接改变电气设备的运转
方式,是一项重要而又复杂的工作。如果发生错误操作,就会导致发生事故或危及人身安全。
为保障电气设备的安全运转
,在倒闸操作过程当中
必须做好组织和技术措施的落实。认真严格执行
倒闸操作票制度。
1.倒闸操作的基本要求
(1)为了防止
误操作事故,变配电所的倒闸操作必须填写操作票。
(2)倒闸操作必须两个人
同时进行,一人监护、一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应当由
电气负责人
监护。(3)高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴、戴绝缘手套。
(4)如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒及绝缘夹钳禁止使用,雷电时禁止室外操作。
(5)装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。
2.倒闸操作的技术规定
(1)送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。
(2)带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解 ...