注氮管路铺设安全技术措施
八宝井经专家认定井下火已熄灭,准备恢复供电、运输、提升、通风、排水系统,在恢复期间井下所有被破坏的防火墙需要重新施工,待防火墙竣工后,对接上注氮管路向采空区密闭内注入氮气惰化采空区,防止煤炭自燃,制氮管路选用¢
108mm×3mPE
管,制氮机组选用
DM-600/8
型制氮机组
2套,1套使用,
1套备用,
2套制氮机组用三通联接,当使用制氮机组发生故障时,通过调整阀门,开启备用制氮机组,保证向采空区密闭内连续不间断注氮。
为了确保矿井注氮管路能够顺利安装,特从人员组织、管路安装及技术方面编制本安全措施,望有
关单位和人员严格执行。
一、人员组织:
组织负责人:周玉洪
安全负责人:曹彦普
技术负责人:于得水
施工负责人:陈吉良
施工人员:管路铺设班
二、安全技术措施:
1、项目负责人组织所有施工人员熟悉管路铺设路线及施工图纸,要求所有的人
员必须了解管路铺设路线及施工图纸。
2、进行施工作业人员必须佩戴隔离式自救器,并能够正确合理使用
,保证自救器完好,不漏气,如有损坏需及时更换。
3、铺设管路前要进行敲帮问
顶,待隐患处理完,必须进行手指口述,确认安全无任 ...