主变电所安装高压隔爆开关安全技术措施
一、施工原因:处理主变电所
7#、8#高压盘共盘现象
二、施工时间:2022年
3月31日-4月1日三、施工地点:主变电所
四、工作内容:安装
2台高压隔爆开关
五、施工单位:机电科
六、负责人:吴留涛
七、组织措施:
1、施工之前
,由施工负责人吴留涛,组织施工人员认真贯彻学习本措施,并要求人人签字按措施施工;
2、做好安装前的准备工作,由机电队队长胡青现负责将所用工具、材料全部备齐,并放置到工作位置;
3、机电科根据工作安排,组织机电人员按要求倒切负荷,尽量缩短主扇停电停风时间,防止井下瓦斯超限。机电各岗位人员要提前到达工作岗位,配合停电期间倒切负荷工作;
4、在单回路供电期间,调度室要进一步加强各单位及主要岗位的值班调度,确保各单位和主要岗位必须要有
专人值班和接听电话;
5、值班人员人员手机
24小时不得关机,随时保持联系;
6、机电科要进一步对全矿供、配电设备进行检查、维修和调整,确保切倒负荷顺利进行;
八、施工步骤:
先断开矿井二回路
7#、8#高压开关柜上的所有负荷,再断开
10#高压开关柜的断路器,拉开隔离刀闸,然后进行验放电、打接 ...