注汽锅炉燃油改燃气安全工作要求
注汽锅炉燃料调整,由原油改为天然气或
LNG(以下简称
“气代油”),燃料切换使用应当注意
以下事项:
一、“气代油”设备设施条件
1、使用天然气安全设施:
固定注汽站:
(1)可燃气体报警装置:应在天然气进站的天然气减压阀组、天然气压缩机组、注汽锅炉厂房或注汽锅炉燃烧器进气管汇处等三处安装可燃气体报警装置,按照相关规定进行定期校验;
(2)强制通风系统:注汽锅炉厂房、密闭天然气阀组间按照设计要求安装防爆轴流风机,同时与可燃气报警装置实现联动;
(3)炉前天然气流程:实现天然气检漏、报警功能,天然气排空装置要安装在室外且高于建筑物,排空管线上的阻火器定期检验。
活动注汽站:
(1)可燃气体
报警装置:应在天然气进站的天然气减压阀组间、注汽锅炉燃烧器进气管汇处等两处安装可燃气体报警装置,按照相关规定进行定期校验;
(2)通风系统:注汽锅炉操作间、撬装箱体天然气阀组间应当保持良好的通风
;(3)炉前天然气流程:实现天然气检漏、报警功能,天然气排空装置要安装在室外且高于注汽锅炉操作间,排空管线上的阻火器定期检验;
(4)活动燃气流程:配套天然气活动管线,管线符 ...