注氮安全技术措施
一、概况
同生树儿里煤业矿井煤层自燃倾向性等级为
Ⅱ级,自燃倾向性性质为自燃。
8101
工作面为我矿首采工作面,现已永久性封闭,为了防止
封闭后采空区遗煤自燃发火,需对采空区实施预防性注氮措施;为了进一步确保
采空区注氮期间安全,特编制以下安全措施。
二、安全技术措施
1.每班注氮管路使用之前
,必须进行压力试验,确保密封不漏气。
2.制氮设备使用之前
必须检查机组油量、冷却水系统、仪器仪表、阀门等是否满足要求。
3.注入氮气浓度不得小于
97%。4.制氮机组运转
时,每隔半小时作
1次运转记录,发现数据异常立即停止注氮,进行处理,处理后方可恢复工作。
5、注氮前,对
8103
工作面区域所有作业人员,由培训部门进行1次
专业自救器培训工作,培训不合格严禁入井作业。
6.注氮期间,安排专职瓦检员检查81
03工作面上隅角以及回风顺槽气体情况,每
隔1小时检查1次
8103
上隅角CO、C O2
、CH4、O2等气体的浓度,若工作面上隅角
CO浓度大于
50ppm
、回风顺槽
CO浓度大于
24ppm
、CH4浓度大于
0.8%
、O2浓度低于
18%,
有任何一种气 ...