自动喷水灭火系统的工作原理与适用范围
不同类型的自动喷水灭火系统,其工作原理、控火效果等均有差异。因此,应根据设置场所的火灾特点、环境条件来确定自动喷水灭火系统的选型。
一、湿式系统
(一)工作原理
湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀自动开启。此时压力水通过湿式报警阀流向管网,同时打开通向水力警铃的通道,延迟器充满水后,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启动供水泵的信号。供水泵
投入运转
后,完成系统的启动过程。湿式系统的工作原理如图
3-3-7
所示。图3-3-7
湿式系统原理图
(二)适用范围
湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统,适合在环境温度不低于
4℃并不高于
70℃的环境中使用。低于
4℃的场所使用湿式系统,
存在系统管道和组件内充水冰冻的危险 ...