主厂房毛石回填及土方回填施工措施
一、工程概述
聊城电厂新厂一期2×600MW机组工程主厂房基础施工采用大开挖施工方法。基础施工完毕后,应当及时进行基坑回填。
回填方案有两种,一种是设备基础下部为毛石回填,其余部分为素土回填。
主要工程量:
毛石回填1600m3
素土回填7万m3
二、施工依据
1.《汽机房地下设施毛石回填图》37-F1951S1-T2022-05
2.《火电施工质量检验及评定标准》土建工程篇
3.《电力建设安全工作规程》
三、施工机械、工器具(计量器具、工具、机械)
打夯机6台
砂浆机3台
翻斗运输车3台
铁锨20把
经纬仪1台
水准仪2台
塔尺(5m)2把
钢卷尺(30m)3把
四、施工方案
施工方向:自南向北,由#1机向#2机。
自下而上逐层进行毛石回填及土方夯填。根据上部结构的施工方案,来确定第一次回填标高。
五、施工工艺流程
设备基础放线→基底验收→毛石砌筑→土方逐层夯填
六、施工注意事项
1.施工之前的准备
1.1施工图纸的准备
施工之前必须经过图纸会审并交底,确保无误后方可进行施工,尽量避免重复开挖及回填。
1.2回填前必须清除基坑(槽)内的积水、淤泥、施 ...