乙炔发生器生产过程的防火要求
1.建筑防火要求
发生器间的建筑应当符合
《建筑设计防火规范》、《乙炔站设计规范》等有关法规的要求。乙炔发生器及辅助设备应布置在单独的房间内,并设置足够的防爆泄压面积。乙炔发生器间、乙炔发生器操作平台或楼层上均应有安全出口,安全出口应位于事故的发生
时能快速
疏散的地方。车间地面宜采用不发生火花的地面。发生器间与电气设备间应以无门、窗、洞的非燃烧墙体隔开;电动机传动轴的穿墙部分,应当设置
非燃烧材料的密封装置或用气体正压密封装置。
2.设备的防火要求
乙炔发生器及其重要配件,必须选用经过相关部门
鉴定合格的定点
企业生产的产品,施工安装也必须由持有施工企业资格等级证书的施工单位承担。
生产中使用的各种测量仪器、仪表、电气设备及自动控制联锁装置必须符合要求,技术状态良好。
为了防止
形成乙炔铜、乙炔贡等爆炸性物质,乙炔发生器上的附件及与乙炔接触的计量仪表、测温管、自动控制设备和检测、修理
用的工具,其含铜量不得超过
70%,并严禁使用水银温度计。
乙炔发生器的电气设备和仪器、仪表应当符合
防爆要求,并应有防雷击的设施,将排放有乙炔气体的放空管置于防雷保护范围 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







