野外电气电路敷设挖沟、挖坑安全技术交底
1.挖沟、挖坑前应了解地下设施情况,如果发现
有其他电缆、管路等设施,应当立即停止
该段工作,报告相关部门
联系解决。
2.挖沟时施工人员最少应当保持
3~5m的距离。挖沟、挖坑禁止采用掏挖的方法。
3.坑深超过
1.5m
时,坑内工作人员应戴安全帽。坑底面积不够
1.5m2
时,禁止两个人
同时在坑内工作。沟槽深度超过
1m时,不得一人单独工作。不准在沟内休息。
4.在土质松软不稳定,有坍塌危险的地段挖沟、挖坑时应放坡开挖,或采取沉箱、防护板等防护措施。下述情况
须采取防护措施或放坡开挖:
1)特别松软的流砂地段,深度超过
0.35m
;2)松软不稳定的土壤、砂和石渣地段,深度超过
0.75m
;3)用铁锹能挖动的中等土壤地段,深度超过
1.25m
。5.挖水坑必须要使用
防护板或防水沉箱。
6.从沟内、坑内挖出的土石等物应投放在距沟边、坑边
0.4m
以外的地方,堆土高度不得超过
1.5m
。沟边、坑边不许放置重物。挖水坑使用抽水机时,抽水机的位置应距坑边
2m以外。7。防护板的安装、修理和拆除均应由
熟练人员操作,坑上应有人监护。更换支撑时 ...