如何做好保证安全的技术措施
《电业安全工作规程》规定,保证安全的技术措施有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏,并且规定上述措施由值班员执行,对于无经常值班人员的电气设备,由断开电源的人执行。在执行上述措施时,必须要有
监护人员在场。下面就谈一谈保证安全的技术措施的具体要求。
1停电安全技术措施中的停电是以
“两票”中所列应拉开的断路器、隔离刀闸、电压互感器及所用变刀闸或熔丝及应取下的二次回路熔丝为条件的。在停
(送)电过程当中
,必须严格按照相关规定
进行,否则有可能造成严重后果。例如某一断路器检测、修理
时,正确停电顺序为:先
拉开断路器;再拉开出线刀闸;后拉开母线侧刀闸。如果不按此规定进行停电操作,有可能导致下列后果:
(1)停电时:由于断路器未断开或虽已操作但实际仍在合闸位置,此时若先拉开母线侧刀闸,则弧光短路将发生在断路器保护范围之外,该断路器不会动作,其结果是引起母线保护或上一级断路器保护动作,增加了停电面积扩大了事故范围;如果按照相关规定
先拉开线路刀闸,则弧光短路发生在断路器保护范围之内,保护装置动作将跳开该断路器,缩小了事故范围。
(2)送电时:若断路器处于误 ...