影响城区配网供电可靠性常见故障原因及解决措施
1.问题的提出
城区配电系统用户供电部分,指由降压变电站起,根据用户需要将配置好的各电压等级的电能,经配电网络送至用户的系统部分。这部分的整个系统对用户连续供电能力通常称为用户供电系统可靠性,即衡量供电系统对用户持续供电能力,定义为:在统计期间内,对用户有效供电时间总小时数与统计期间日历小时数的比值。由于用户供电系统可靠性作为考核供电企业
“安全生产文明双达标、创一流
”的必备条件,如何预见城市配电系统常见的故障、分析原因,减少对用户的停电时间来提高可靠性,将越来越受到社会的关注。
2影响用户供电可靠性的因素及原因分析
2.1线路方面
(1)线路非全相运转
。原因往往是三相开关中的一相没有合好或合不上
;或者是线路某相严重过负荷,而使跌落熔断器一相熔断
;或者是线路断线及接点氧化接触不良等造成的缺相运转
。(2)瓷瓶闪络放电。
10kV
配电线路上的瓷瓶
(针式、悬式
)、避雷器、跌落保险的瓷体,常年暴露在空气中,表面和瓷裙内积污秽,或者是制造质量不良,瓷体产生裂纹,因而降低了瓷瓶的绝缘强度,当阴雨受潮后,即产生闪络放电,严重时使瓷瓶击穿, ...