氧气、氩气、氮气气瓶充装操作章程
1、充装前
,应检查低温液体汽化器气体出口温度、压力控制装置是否处于正常状态;低温液体泵开启前
,要有冷泵过程;低温操作人员应配戴可靠的防冻伤的劳保用品。
2、充气前必须检查确认气瓶是经过检查合格或妥善处理(应有记录)后准予充装的。
3、用防错接头进行充装时
,应当仔细检查
瓶阀出气口的螺纹与所充装气体所规定的螺纹型式是否相符
,防错装接头零部件是否灵活好用。
4、开启瓶阀时应缓慢操作
,并应当注意
监听瓶内有无异常音响。
5、在瓶内气体压力达到
7Mpa
以前应逐只检查气瓶的瓶体温度是否大体一致
,在瓶内气体压力达到
10Mpa
时应检查瓶阀的密封是否良好,发现异常时应当及时进行妥善处理
。6、低温泵排液量与汽化器的换热面积及充装量应匹配,应使每瓶气的充装时间不得小于
30min
,气瓶的充装流量
,不得大于
8m3/h
(标准状态气体);气瓶充装时汽化器出口温度不得低于
0℃.7、用充气汇流排充装气瓶时
,在瓶组压力达到充装压力的
10%以后,禁止再插入空瓶进行充装。
8、用国产气瓶(
15Mpa
公称工作压力)充装永久气体(氧气、氩气、氮气)气瓶 ...