山西潞安高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目
煤气化装置煤气化框架(Ⅰ、Ⅱ系列)安装工程
钢格栅板安装方案
编制:审核:批准:中石化建潞安煤基油项目部
2014
年9月11日目录本公司负责施工钢格栅板的区域主要为煤气化装置煤气化框架Ⅰ、Ⅱ系列安装工程
43m~123m
所有楼层的平台钢格栅板安装和框架内所有钢楼梯和踏步板的安装。平台板和楼梯板的安装主要采用焊接,踏步板的安装主要采用螺栓连接。本公司将严格按照设计单位提供的钢格栅板排版图进行施工。
《钢结构工程施工质量验收规范》
GB50205-2001
《石油化工钢结构工程施工质量验收规范》
SH/T3507—2011
《建筑钢结构焊接规程》
JGJ81—2002
《石油化工建设项目施工安全技术规范》
GB50484—2008
《钢格栅板》
YB/T4001。1—2007
施工方案确定技术交底钢格栅板验收框架验收钢格栅板铺设钢格栅板固定钢格板安装检查、补漆验收钢格栅板间距调整
钢格栅板配置安装夹的数量
露天操作下雨时不允许焊接作业。
温度小于
5℃,焊接时构件应预热。
焊缝区域表面应干燥、无浮锈。
施焊现场必须采取防风、防雨措施,风速大 ...