蒸汽锅炉安全生产操作章程
1司炉工必须经过专业技术学习
培训,具备应有的安全操作常知识,经考试合格并持操作证后方可操作,学徒、实习人员必须由师傅带领,否则不准单独进行操作
。2点火前必须检查设备各部位及安全附件(安全阀、水位表、压力表、仪表控制系统、排污阀、给水设备及通风除尘设备、炉膛、炉排、烟道)并经水压试验,无泄漏、确认良好后,炉水至水位线时,方可点火启动。
3点火前应该先
进行炉膛通风,开启引风机
5分钟,确保炉膛无可燃汽体后方可点火,锅炉烘炉时,应缓慢升温,防止升温过快导致炉墙裂纹及部件损坏,烘炉结束后进行升压,升压至额定压力
30%时,进行冲洗水位计,升至
60%时,开始供汽暖管,防止发生水击事件,先开疏水阀后,慢慢开启供汽阀门,然后逐步加大,全开后应回转半圈,防止汽阀受热后
卡住。4锅炉正常运转
中,应连续供水,供软化水先除氧,保持中上水位(
+15左右)不准烧低水位和满水,锅炉水位降至下极限时,经
“叫水”仍不见水位或满水时应当立即采取有效措施
处理,仍不见水位恢复立即停炉检测、修理
。5锅炉应每三月至少1次
超压连锁实验,高低水位报警、低水位连锁装置。
6司炉人员应每周 ...