综连采工作面、各回风巷气焊施工安全技术措施
一、通风管理
1、由施工队配置
1名瓦检员对施工地点前后及开关附近
20米内的瓦斯、一氧化碳浓度进行检测,当施工地点及开关附近
20米内空气中瓦斯浓度均小于
0.5%且一氧化碳浓度小于
0.0024
%时,方准焊接作业。焊接作业时,每隔
10分钟瓦检员测定一次瓦斯浓度,只有瓦斯浓度小于
0.5%,同时只有在检查证明作业地点附近
20m范围以内
巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时方可继续作业。当施工地点空气中瓦斯浓度超过
0.5%时必须立即停止作业,切断电源,撤出所有的人员
至进风流中,并汇报调度室安排处理。
2、用胶管将
水接到施工地点,并保持有
20米的余管,施焊前对焊接地点前后
10米范围以内
洒水,清干净底板积煤、顶帮活矸、可燃杂物;施工时喷洒水人员必须随时对施工地点进行洒水工作,将带火星的杂物及时熄灭,同时将焊接的物件冷却,并始终保持焊体湿润。
3、施工地点配备两台完好的灭火器,施工人员熟练掌握灭火器的使用方法,同时在作业地点存放
0.2m3
砂子以备用。
4、施工负责人、施焊工必须佩戴便携式瓦斯报警仪,当瓦斯浓度超限时,必须立即停止作 ...