综采工作面电气设备搬迁安全措施
一、我矿井现采区变电所布置,不符合规程要求。
1、巷道长度不够且为倾斜巷道;
2、无法形成双回路供电,室内高爆开关缺少分段联络高压开关和掘进工作面高压开关各一台。
3、随着我矿
3301
工作面的结束,
3302
工作面的回采工作开始,
3303
掘进工作即将开工,掘进工作面供电线路太长,无法保证工作面的正常供电运转
。为了进一步保证
采区的正常供电,现重新对采区变电所供电及掘进工作面供电进行深度整治
,整改方案如下方案:
在保留原设备的前提下,增加两台
BGP-100A
隔爆型高压真空配电装置,共计
7台;变压器风机由原来的
100KVA
更改为315KVA
,采区变电所共计安装
2台变压器、
7台高开。
另行增设采区移动变电站,以保证掘进工作面的正常供电,本移动变电站,共安装
1台500KVA
变压器、
2台400A
馈电开关、风机专用启动器开关
2台、照明信号综保
1台,建议本变电站安设于
320m
联络巷道内。电源引至采区变电所,供应
2个掘进工作面的供电,及
4台局扇风机的备用电源。
安装工期需
3天,共计
9个小班(每班
8小时),生产部门、 ...