一、对施工材料的要求
(1)所有进场材料均要进行现场验收,验收由建设单位、监理单位和施工单位三方联合进行,验收合格之后
方可入库。(
2)所有材料进场均应有合格证,无合格证的材料不得验收入库。(
3)验收合格之后
的材料均应进行标示,注明材料品种、规格、产地、合格状态、使用部位、责任人。(
4)材料使用之前
应对应标示检查材料状态,不合格材料不得使用。
二、工程质量要求
1、管内穿线
::a、布线原则分类:严格按照
设计图纸施工
。b、同一回路的导线必须穿于同一管内
,不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内,穿入管内的导线不准接头和局部
绝缘破损及死弯。
c、导线压接法:端子压接、焊锡连接。
d、绝缘电阻:用
500V
的兆欧表测量,对地电阻值不应小于
20MΩ
。e、工作接地电阻:工作接地时接地电阻应不大于
4Ω,联合接地时的电阻值应不大于
1Ω,接地线芯截面积应不小于
4mm2
,应选用铜芯绝缘软线,采用联合按地时应用共用接地干线由消防控室引至接地体,专用接地干线应用其线芯截面积不应小于
16 mm
。(三)、设备安装:
...