运输巷压顶施工安全技术措施
为了进一步保证
下一步21103
运输巷顺利搭设皮带,需将现在迎头以外
12米范围进行压顶,为了进一步保证
安全施工,特编制本技术措施。
一、压顶范围
21103运输巷Y3点退后3.8米至现在迎头位置,共计
12米范围,压顶量
1-3米。附放顶范围剖面图
二、技术要求
1、21103
运输巷的压顶工程必须保证工程质量,严格按照
中、腰线施工,腰线现场已定好;巷道全岩段净宽
2.6m
,净高2.4m
(至轨面);半煤岩段净宽
2.8m
,净高2.2m
(至轨面)。
2、全岩段按腰线放顶,放顶后成三心拱形,顶板补打
?20×2000mm
的锰钢螺纹树脂锚杆,两帮补打
ф18×1800mm
的锰钢螺纹树脂锚杆,间排距
800×800mm
,放顶后重新挂网孔为
70×70mm
的菱形金属网;放顶后原打设锚索失效,将超长部分剪断,重新上锚索盘紧固,预紧力达到
150KN(31MPa)
,根据顶板压力显现情况,在顶板压力显现较强区域重新补打锚索加强支护,锚索补打在原锚索间隙。
三、安全技术措施
1、施工之前
,需将耙装机和轨道移至压顶范围以外,并将迎头内的风水管撤掉。
...