前言:弱电机房和消防控制室的建设一般都是我们系统集成商实施,标准的弱电机房方案到底有哪些?需要从哪里考虑设计呢?本人比较长,建议收藏后仔细研究
正文:一、机房环境设计指标
环境温、湿度及空气含尘浓度指标
依据相关要求和用户系统的具体情况,本设计的机房环境条件按A级考虑。其设计指标如下:主机房区域(开机时)
温 度: 23±1℃
相对湿度: 40%— 55%
温度变化率:<5℃/h 并不得结露
洁 净 度:在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0。5μm的尘粒数,少于18000粒。
二、照度设计指标
主机房平均照度:≥500Lx
功能房间平均照度:≥300Lx
应急照明照度:≥30Lx
疏散照明照度:≥5Lx
三、电气设计指标
供电类别:按一类负荷供电
静电电位:≤1KV
接地电阻:≤1Ω
零地电位差≤1V
三相负荷不平衡度≤20%
四、噪声、电磁干扰、振动指标
电子信息设备停机时,噪声值≤65dB
无线电干扰频率为0。15~1000MHz时,无线电干扰场强≤126dB
磁场干扰环境场强≤800A/m
地板表面垂直及水平向的振动加速度≤500mm/S2(电子设备停机条件下)
五、主要技术 ...