邻近带电导线工作安全技术操作章程
(1)在带电线路杆塔上的工作
①在带电杆塔上进行测量、防腐、巡检
、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作
,作业人员活动范围及其携带的工具、材料等
,与带电导线最小距离不得小于表
2-1的有关规定
。②在10kV
及以下带电杆塔上进行工作
,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于
0.7m
。(2)临近或交叉其他电力线路的工作
①停电检测、修理
的线路如与另一回带电线路交叉或接近
,以致工作时人员和工器具可能和另一回导线接触或接近至表
2-2安全距离以内时
,则另一回线路也应停电并予接地。如临近或交叉的线路不能停电时
,应当遵守
有关的有关规定
。工作中应采取防止损伤另一回线的安全技术措施。
2临近带电的电力线路进行工作时
,有可能接近带电导线至表
2-2安全距离以内时
,应做到下述要求
:a采取有效措施
,使人体、导线、施工机具、牵引绳索和拉绳等与带电导线符合表
2-2安全距离规定
;b作业的导、地线还应在工作地点接地。绞车和牵引工具应接地。
③在交叉挡内松紧、降
低或架设导、地线的工作
,只有停电检测、修理
线路在带电线路下面时才可进行
,应采取防止 ...