矿用隔爆型移动变电站安全技术操作章程
一.一般规定:
1.检测、修理
移变高压端电气设备主回路时要戴绝缘手套.穿绝缘靴或站在绝缘台上。
2.故障断电后,要认真查看高.低压侧的状态显示,故障处理后进行复位,复位后确认无人工作时方可送电。
3.严禁在带电的情况下打开移变高低压开关的各部盖板,进行检查、检测、修理
。4.必须要严格执行
对移动变电站先送高压电后送低压电的操作章程
。5.在运转中要时刻注意各个液晶显示屏的显示值。
二.进入现场
1.进入移动变电站硐室前,要观察移动变电站及馈电周围有无片帮.淋皮,发现有片帮.淋皮时,用专用撬棍处理后方可进入操作现场。
2.检查移变.馈电的停送电情况。
三.操作准备:
1.检查显示屏是否显示正常。
四.操作过程:
1.检查移变高.低压侧有无上机械闭锁和挂
“有人工作
禁止合闸
”的指示牌。有上述情况之一者,不准送电,以防造成人员触电。
2.检查合闸移变所带馈电是否全部断开。
3.检查移变液晶显示屏、电缆的完好。
4.隔离开关合闸:按住闭锁按钮,操作隔离开关手柄至合位置,松开闭锁按钮使之进
入限位凹槽;
5.送高压6KV或10KV,
分闸显示,确认电 ...