局放试验室安全操作章程
1、实验室主电源通电前必须先检查试验室内设备接地,在保证所有设备都完好接地的情况下才可以合上外界主电源开关。
2、外部主电源接通后,调压器上的主电源指示灯亮,此时可打开局放仪的电源开关,按下启动键,启动计算机。计算机启动后,须预热
5到10分钟方可测试软件准备测量。
3、将被测试品正确接线。每种试品接线都有所不同,接线前必须要对该试品的接线方法清楚了解(如电流互感器不能开路,电压互感器不能短路等),保证接线正确。由于用的是并联法检测电路,所以每次接线完成后一定要进行仔细检查
试品有没有完好接触。
4、在确保试验区域内无其他人员后,合上调压器的主电源开关,此时控制台得电源指示灯亮。
5、打开控制台上的控制电源开关,按下高压合闸按钮则可进行高压升压操作。如果不能正常合闸,则需要检查所有门连锁是否关闭。
6、合闸后需要一直按住升压键达到升压的目的。当电压升到试品所需要的
电压时,
需要手动打开计时器开始计时。时间到后设备将会自动降压,当降到局放电压时关闭计时器记下放电量。
7、当零位指示灯亮后,关闭计时器按高压分闸,关闭控制电源开关。同时对试品进行放电(注:试验结束时 ...