楼主: 打了个飞的
106 0

[学习资料] 链式SVG现场操作规程 [推广有奖]

  • 0关注
  • 25粉丝

已卖:7240份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

院士

98%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
3465 个
通用积分
4711.2119
学术水平
8 点
热心指数
9 点
信用等级
8 点
经验
18726 点
帖子
2182
精华
0
在线时间
1384 小时
注册时间
2024-5-25
最后登录
2025-12-23

楼主
打了个飞的 在职认证  发表于 2025-7-29 20:29:59 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
链式SVG现场操作章程
链式SVG无功补偿系统现场操作章程
如下:1.SVG启动前准备
(1)检查设备状态。控制柜、功率柜、充电柜内是否有异物,电缆接线端头螺丝是否有松动。
(2)关好功率柜、充电柜的柜门。
(3)检查控制电源是否正常,正常则合上控制电源开关。
(4)闭合控制柜内空气开关总电源
S1、风机电源
S2、直流电源
S3、控制柜板卡电源
S4、充电柜电源
S5,备用电源
S6、S7。(5)检查控制柜、功率柜、充电柜风机运转是否正常。
2.SVG启动(1)开启工控机,系统自动运转
SVG监控程序,进入监控系统主界面。
(2)将SVG用高压开关柜的手车置于
“工作位”。(3)到SVG本体箱,观察工控机下面的
“故障”指示灯状态:
如果“故障”指示灯不亮。
a.把“高压分”旋钮打到左侧合位;
b.将SVG用高压开关柜内断路器
“TCR
柜”置于合位,约等待
20秒,SVG充电柜内断路器(接触器)
KM1自动闭合。
如果“故障”指示灯亮。
a.将“高压分”旋钮打到左侧合位,在主接线界面点击
“复位”按钮,进行复位操作将
“故障”指示灯熄灭;
b.复位操作后,将
SVG用高压开关柜内断 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:操作规程 svg 高压开关 直流电源 备用电源

链式SVG现场操作规程.docx
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-8328692.html

34.53 KB

需要: RMB 2 元  [购买]

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-24 12:32