金属扣件双排钢管脚手架拆除工程安全技术交底
1.拆除现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面监护人员必须履行职责。高层建筑脚手架拆除,应当配备
良好的通讯装置。
2.仔细检查吊运机械包括索具是否安全可靠。吊运机械不允许搭设在脚手架上,应另立设置。
3.如遇强风、雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除。夜间实施拆除作业,应具备良好的照明设备。
4.所有高处作业人员,应当严格按照
高处作业规定执行和遵守安全纪律拆除工艺要求。
5.建筑内所有窗户必须关闭锁好,不允许向外开启或向外伸挑物件。
6.拆除人员进入岗位以后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面,严禁高处抛掷。
7.按搭设的反程序进行拆除,即安全网
—竖挡笆—防护栏杆
—搁栅—斜拉杆—连墙杆—大横杆—小横杆—立杆。8.不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除(踏步式)。认真做到一步一清,一杆一清。
9.所有连墙杆、斜拉杆、隔排措施、登高措施
必须随脚手架步层拆除同步进行下降。不准先行拆除。
10.所有杆件与扣件,在拆除时应分离,不 ...


雷达卡