扣件式钢管脚手架设计计算
计算依据:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
钢管:采用φ48.3×3.6钢管,参数:A=5.06cm2, i=1.59cm,W=5.26cm3,I=12.71cm4。
一、荷载
(1)作用于脚手架上的荷载:
永久荷载——脚手架自重(立杆、水平杆、剪刀撑及扣件)、构配件自重(脚手板、栏杆、挡脚板及安全网)
可变荷载——施工荷载(作业层上人员、器具和材料自重),风荷载
(2)荷载标准值
永久荷载标准值按每米立杆承受的结构自重标准值,查表(表3-1)采用或自行计算;构、配件自重见表3-2和表3-3。
可变荷载中的施工荷载见表3-4。
《扣件架》规范附录A
表3-1 单、双排脚手架立杆承受的每米结构自重标准值gk(kN/m)
注:φ48.3×3.6钢管,扣件自重按本规范附录A表A.0.4采用.表内中间可按线性插入计算。
表3-2 脚手板自重标准值
表3-3 栏杆、挡脚板自重标准值
表3-4 施工均布荷载标准值
注:当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时,在同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过5.0kN/m2。
可变荷 ...