仪表防冻保温管理制度
防冻保温的要求:
a.仪表测量管线内介质应保证不冻、不结晶;
b.伴热可采取蒸汽伴热或电伴热的方式;
c.蒸汽伴热的回水应有疏水器,回水尽量回收利用;
d.保温应完整,保证热量不损失;
e.在即将入冬,预报气温出现
0℃时,仪表工必须将保温伴热开启,停用保温伴热必须经过车间批准。
对防冻保温的巡检要求
当日最低气温高于
-30℃
时,每天上午
8:30时~10:30时、晚间
17:30时~19:30时管辖仪表的防冻保温进行全面检查各一次。
当日最低气温低于或等于
-30℃
时,每天上午
8:30时~10:30时、下午
13:30~14
:30时、晚间
17:30时~19:30时、1:30~3
:30时对管辖仪表的防冻保温进行全面检查各一次。
巡检内容
1伴热管热度是否满足仪表正常测量要求,不满足时应采取措施;
2伴热回水是否正常,疏水器工作是否正常,如不正常应采取措施;
3保温是否破损,如破损应采取措施;
4仪表保温箱内温度是否正常;
5仪表毛细管、电缆保护管等是否直接接触伴热管,如是应隔离;
6伴热管、活门、疏水器等有无漏气,如有应当及时
采取措施。