中央泵房外水仓清淤期间应急预案
一、主排水系统建设情况及事故类型
矿井主排水系统:(
+120m
水平)配备了
8台高扬程多级离心泵
,其中MD420-96×10B
型多级离心泵
4台、MD420-96×10
型多级离心泵
2台、MDS450-95×9P
型多级离心泵
2台;泵房变电所采用双回路供电;排水管路选用
6趟φ325×22mm
无缝钢管直排地面,正常涌水时水泵
4台工作,
3台备用,
1台检测、修理
,水泵正常排水能力
2040m3/h
,最大排水能力
3570 m3/h
(根据目前流量计实测数据)。抗灾潜水泵房配有
BQ550-850/10-2000/W-S
型矿用单吸自平衡卧式潜水泵水泵
3台,敷设
3排φ325×22mm
管路直排地面,能够满足矿井安全生产的需要。
中央泵房水仓容积:现场实际施工井底水仓共
981m
,净断面
11.5m2
,经核算,水仓有效容积约
8072m3
,其中内水仓容积
3452 m3
,外水仓容积
4620 m3
;另外,现场实际将长
257m
的临时水仓(与外水仓联通,其净断面和支护与水仓设计相同)作为永久水仓的一部分,有效容积约
2118 ...