中压电网谐振过电压的抑制措施
中压电网(
35kV
、10kV
、6kV)的中性点接地方式采用经消弧线圈小电流接地已运转
多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式。前者的供电可靠性大大高于后者,但也存在以下问题:当系统发生接地时,由于接地点残流很小,零序过流、零序方向保护无法检测出已接地的故障线路。在运转
中不能根据电网电容电流的变化及时进行调节,出现弧光不能自灭及过电压问题。
我国已研制生产出微机自动跟踪消弧装置,有效的解决了中性点经消弧线圈接地方式的电网长期难以解决的技术问题。该装置的
Z型结构接地变压器,具备
零序阻抗小,损耗低,并可
带二次负荷;微机控制单元是实现自动跟踪检测、调节、选线的核心;系统的响应时间<20
s,有过补、欠补、最小残流三种运转
方式。自动调谐原理的接地补偿装置,通过过补、全补和欠补的运转
方式,来较好地解决此类问题。
目前新型消弧线圈大部分采用有载调匝式调节方式。调节分接头数一般均>
9。有载开关在预调方式下工作,消弧线圈调谐是由微机控制器自动控制的。建议目前需要改造的老式消弧线圈采用新型自动调谐消弧线圈方式。消弧线圈选用有载调匝式调节方式,正 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







