1.0目的规范中央空调开关机的操作行为,确保机组的正常运转
,避免失误操作。
2.适用范围
中央空调主机,中央空调末端。
3.职责中央空调技工值班员。
4.程序内容
4.1开机程序
4.1.1检查电源,三相电压是否
380V
。4.1.2检查并确保冷冻水、冷却水系统注满水,静压正常,阀门开关正常。
4.1.3检查冷却塔补给水及阀门正常。
4.1.4制冷开机时,必须先开冷冻水泵,后开冷却水泵。
4.1.5检查蒸发器、冷凝器出入水压差(约
1㎏/㎝)4.1.6打开主机控制电源。
4.1.7打开触摸式操作屏电源,输入密码并按确认。
4.1.8选择机组自动控制方式,并按确认。
4.1.9按下“开机”,启动主机。
4.1.10
检查主机运转
数据,待主机运转
平稳。4.2关机程序
4.2.1关机前记录主机运转
数据。4.2.2按稀释停机。
4.2.3主机完全停止后待控制屏上显示溶液泵为
0.0HZ
,高发温度在
80℃左右时即可关泵电源。
4.2.4关泵电源时,应该先
关冷却水泵,后关冷冻水泵,否则会冻管。