中央空调机安全操作章程
1、运转前检查;各水制必须处于开启状态;冷冻水进出水压差为
0.7~1kg/cm2
,冷却水进出水压差为
0.3~0.7kg/cm2
;检查电压表,电压高于
390V
,低于370V
时应当立即
通知电房值班人员检查调整;油温应当保持
在55~65℃,油位不能低于
140mm
。安全附件、气阀门、进回水阀、油泵供油、供气系统、电路、电控部分等确认正常。
2、起动操作;起动主机
,应提前五分钟起动冷冻水泵、冷却水泵和凉水塔;检查显示信号正常,启动开关运转,密切注意油泵、油压、转叶、压缩机、起动电流和声音的运转情况;起动不正常,应查明原因
,不允许短时内反复起动机组。
3、运转检查;运转
过程应经常检查记录下列项目数据,注意机组运转有无异响、振动、泄漏等现象。当某些保护装置动作使机组停机,没有查明原因,不能开机。
4、检查记录项目;线电压,线电流;油位、油温、油压;压缩机的油温度,排出温度;冷却水进水温度,出水温度;冷冻水进水温度,出水温度;天气温度,湿度。
5、停机步骤;将运转
控制开关拨在关机位置,检查各辅机件、技术数据情况,直至主机完全停止转动;保持机组处于预 ...