氨区排氨及系统清水冲洗
安全技术措施
目的:为了进一步保证
氨库区检测、修理
工作顺利进行,保证作业人员的安全,在氨库区检测、修理
作业前要采取有效的方式方法将氨库区各容器及管段内的存氨排出并吸收稀释干净。
一、残氨的排出
由于没有利用机组运转
投运SCR系统的机会,完全耗尽液氨贮罐内全部所存液氨;为此采取以下措施将氨库区容器内液氨进行排放:
1.必备条件
1.1确认氨气稀释槽排污泵试转正常,化学污水处理系统正常;
1.2供氨库区消防水、工业水压力正常,且各管路阀门动作灵活可靠;
1.3保证氨气稀释槽供水及水位正常,保持溢流状态;
1.4严密关闭供氨管路上各门(包括蒸发器出、入口门),防止残氨继续进入供氨管路;
2.操作方法
2.1缓慢打开
#1、#2氨贮罐底部排污阀,排污至稀释槽,根据排氨情况逐步开大
#1、#2氨贮罐底部排污阀直至全开;
2.2打开氨气压缩机汽液分离罐排污阀,排污至稀释槽;
2.3依次小心打开
#1、2、3液氨蒸发器底部排污阀,排污至稀释槽;
2.4打开氨库区系统内各段管道排污阀,排污至稀释槽;
2.5在供氨管路排污门后接装软管插入稀释吸收水桶内(由检测、修理
自理 ...