(1)、电缆搬运
电缆应缠在盘上运输,人力推进
时应顺电缆圈匝缠紧的方向或盘上标明的箭头方向滚动,否则会导致
松散、缠绞,以后放线困难。用车运输时,应将电缆盘立放于车上并临时固定。卸车时不许将盘抛下,要顺跳板滚下来或吊下来。大电缆盘滚动较吃力,最好用铲车搬运。短电缆可按照相关规定
最小弯曲半径卷成圈,四点捆紧后搬运。
电缆敷设目前为人工敷设,才用专用工具。电缆敷设时,将电缆盘架在电缆放线架上,电缆拖地部分布置塑料或铝地滑车,将电缆置于滑车上,不仅可以减轻劳动强度,也能减少电缆于地面的摩擦,保护电缆不受损
伤。电缆敷设到位后,及时整理电缆,将电缆按设计位置排列放置,电缆理直,并按规范用塑料带或电缆卡绑扎固定,同时及时悬挂电缆牌,电缆牌上应有下述内容
:电缆编号、电缆型号、规格、起点、终点等。
在下列地点应挂电缆牌:电缆两端、改变电缆方向的转角处、电缆竖井口、电缆中间接头处。
(2)、电缆穿管
在下列地点电缆应穿管保护:电缆引入机引出建筑物、隧道、沟道处;电缆穿过楼板或墙壁处;引至电杆上后沿墙敷设的电缆离地面
2米高的一段;室内电缆可能受到机
械损伤的地方,室外电缆穿过道路以 ...