泵房试运转安全技术措施
一、试运转
组织试运转前,现场确认一名管理人员作为总指挥,统一指挥试运转
工作,其他管理人员服从指挥,统一行动。
二、试运转前检查与准备
1)首先确定试验水泵的编号,检查该水泵,转动联轴器、盘车,应转动灵活,无卡阻现象;检查吸水井水位是否达到合适位置。
2)把相应编号的高防开关手车推入工作位置,软启动器送电到热备用状态;准备起动。
3)确定需要开启真空泵编号,开启真空泵后,观察无异常后,打开真空泵上电动球阀,打开准备起动水泵抽真空电动球阀,观察真空压力表,当达到
-0.035MPa
时,观察判断水泵是否充满水,如果充满水,可以起动水泵试运转
。4)试运转
完成后,用射流泵抽真空,试验是否满足水泵充水开泵条件,起动试运转
一次。5)同样用两种方法抽真空,来试验另外两台水泵试运转
。三、水泵运转检查
1)起动后,当电动机达到正常转速后,打开出水口电动闸阀,同时注意观察仪表指示有无异常。
2)随着闸门的渐渐
打开,观察压力表读数压力渐渐
降低。3)观察水泵压力表,在
2.8~3.2Mpa
内为正常。
5)如果开泵后压力一直低于某数值证明排水管路有漏水现象,派人及时处里 ...