防雷检测及接地电阻测量
1、检测防雷装置的有效性,接闪器、引下线、接地装置等的连通性。
2、接地系统的有效接地电阻,要求
≤10Ω
。3、电源防雷系统的对地绝缘阻抗是否在允许值,接地系统是否牢靠,瞬时钳压数值是否有变化等。
4、信息系统信号防雷系统,对于连接的电阻是否属于参数允许值,瞬时钳压数值是否有变化,对地绝缘电阻的正常值等。
接地电阻测试方法
一、接地电阻测试要求:
a.交流工作接地,接地电阻不应大于
4Ω;b.安全工作接地,接地电阻不应大于
4Ω;c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
d.防雷保护地的接地电阻不应大于
10Ω;e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于
1Ω。二、接地电阻测试仪
ZC-8
型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
四、使用之前
检查测试仪是否完整,测试仪
包括如下器件。
1、 ...