电机过热引发火灾
的现场勘查与试验分析
l前言笔者在日常从事火灾原因调查工作中经常遇到家庭火灾中涉及到电机的电气设备烧毁的情况,火灾当事人要求明确认定是否为电气设备引起的火灾,而电气设备的生产厂家更要求明确到电气设备的哪个部件引起的火灾以便改善
产品性能和追究相关责任。对于这些问题由于目前国内未见相关研究的报道,无技术资料可借鉴。现场勘查只能初步认定是否电气设备起火,由于火灾中设备破坏一般比较严重,要想认定电气设备中哪个部件引发火灾
往往比较困难。
2现场勘查情况
2022年
7月,笔者就遇到这样一起火灾,失火单位为个体经营的烧烤店,过火部
位仅为包房内一角的沙发及沙发背后的窗户,窗户右上角为一换气扇,窗户内侧用三合板及装饰布封死。起火部位附近无其他火源,同时根据笔录情况也可排除放火的可能性。该起火灾不是由于换气扇机器线路故障引起的就是由于沙发上遗留火源引起的,现场其他残留痕迹无法表明火灾是由于上面还是下部引起的。经对换气扇进行专项勘查,我们发现换气扇的电源线沿窗户右侧自上而下连接到底部墙壁插座上,电源上不同垂直位置有四处熔断点,换气扇已经分体,扇叶落到窗户外,表面及内部均完好未见烟熏 ...