1.冷冻水系统构成及问题分析
水系统闭式循环具备管道与设备不易腐蚀和水泵的功率较小等优点,中央空调冷冻水系通常采用闭式循环系统,一般冷水管路设有三个水箱:膨胀水箱、集水箱和分水箱。尽管是闭式系统,在日常运转中还是有水量损失,且一般冷冻水系统上都设有Y型过滤器,需要定期打开排污,也存在水量损失。膨胀水箱第一个是起定压的作用,第二个是起补水的作用。早期兴建的楼宇,中央空调系统比较简单,冷冻水的补水换水单依靠膨胀水箱作为补给水源,在进行水处理工作后,系统的补水需时过长,影响正常供冷。广州某大厦楼高10层,中央空调主机房设在地下室,冷却塔和膨胀水箱均设在楼顶,整个系统冷冻水量约400m3。这是典型的靠膨胀水箱补水换水冷冻水系统(图1),膨胀水箱为开式设计(图2)。
如图1所示,冷冻水的补水换水只靠一个小小的膨胀水箱完成,日常补水时易因为膨胀水箱的浮球阀失灵,在自动补水时将水箱里的水放光,如未能及时发现,系统继续失水使冷冻水系统压力下降发出报警,这时再进行人工补水不仅对主机造成不良影响,而且也影响了大厦供冷的可靠性。另外空调水系统管路易发生结垢、腐蚀,影响换热,减 ...