防止锅炉制粉系统自燃爆炸的措施
因煤质变化较大,为了防止
高挥发份时制粉系统自燃爆炸,执行下列措施:
1、高挥发份时控制磨煤机出口温度不超过
60℃;排粉机出口温度不超过
100℃
,注意观察各喷燃器出口是否有着火距离太近的现象,如有,开启周界风;
2、经常检查和快速进行处理
设备缺陷,消除系统内的积煤与积粉;
3、大、小修时煤粉仓应彻底烧空,停炉后封闭粉仓;
4、停止制粉系统时,严禁不减煤直接停止给煤机,应缓慢减煤,停止给煤机后空磨运转
5~10min
,将磨内煤粉抽净。磨煤机停运后监视出口温度不高于
45℃,并保持制粉系统在微负压状态。如果发现
磨煤机入口热风门关闭不严造成磨煤机入口温度高,应当立即
联系检测、修理
处理。开磨前先通入冷风;制粉系统通风时间不少于
10分钟,磨煤机出口温度
50℃开启磨煤机;
5、经常检查来煤与煤质情况,消除煤中引燃物,防止外来火源;
6、保持煤粉细度和水分在规定范围以内
;7、严禁在运转
的制粉系统设备上进行动火工作。在停用的制粉系统设备上进行动火工作,必
须将此设备处积粉清扫干净,并采取可靠的隔离措施,执行动火工作票;
8、手动测量煤粉仓粉位时, ...