防止接地网和过电压事故
1根据地区短路容量的变化,应校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量,并根据系统短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。
2根据热稳定条件,接地线不考虑腐蚀时,接地线最小截面应当符合
规程要求。
3接地装置的焊接质量,接地试验应当符合
规定,各种设备与主接地网的连接必须可靠,扩建接地网与原接地网间应为多点连接。
4接地装置引下线的导通检查工作应每年进行1次
,根据历次测量结果进行分析比较,以决定是否需要进行开挖、处理。
5对于运转
10年以上的接地网,应每
3~5年开挖检查1次
,发现地网腐蚀比较
严重时,应当及时
进行处理。
6认真严格执行
《电力设备预防性试验规程》(
DL/T596-2005
)中对接地装置的试验要求,同时还应测试各种设备与接地网的连接情况,严禁设备失地运转
。7接地电阻的测量按照《接地装置工频特性参数的测量导则》(
DL475-1992
)进行;每
4年进行1次接地装置接地电阻的测量。
8接地装置应
与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点。当不允许避雷线直接与配电装置构架相连时,接地装置应在地下与避雷线相连,连接线埋 ...