为了防止
直流系统事故,应当严格
执行国电集团公司《重大事故预防措施》,给合我厂实际,重点要求如下:
1加强蓄电池组的运转
管理和维护。
2严格控制浮充电方式和运转
参数。浮充电运转
的蓄电池组采用恒压方式运转
。浮充电压按设定值运转
。防止蓄电池因充电电压过高或过低而损坏。
3加强对直流系统的检查和监视,主厂房
220V
直流系统每小时检查
1次,升压站直流系统每班检查
2次,每日测记一次蓄电池的浮充电压。
4积极主动配合检测、修理
人员进行蓄电池补充充电或均衡充电,以及其它操作。
5蓄电池室的温度应经常保持在
5-35℃
之间,并保持良好的通风状态。蓄电池运转
中电解液液位必须保持在高低位线之间,液位降低时,应联系检测、修理
补充蒸馏水等。注意蓄电池表面
“硫酸化”问题。6运转中充电装置工作不正常时,主厂房直流倒至备用充电装置运转
,升压站充电装置停用一台不影响运转
,有问题的充电装置及时联系检测、修理
处理。7充电装置在出现冲击负荷掉闸时,应分别检查充电装置及蓄电池是否异常,发现问题时快速进行处理
。8两组蓄电池的直流系统,不得长时间并列运转
。9发生直流接地时 ...