电缆故障测试仪在试验过程当中
及上电后,任何人不得进入高压区。试验现场要干净整洁
、干净,不应存放其他无关的物品。在高压区间的地面上不应有杂乱的金属小块,被试品、升压变压器、耦合电容等应与周围保持适当距离。被试品、升压变压器、耦合电容等表面应当保持
干燥清洁,因为表面的湿气和污垢会引起表面的局部放电,导致测量异常。局部放电测试仪试验现场电压高达几万伏,试验人员应当严格
遵守所有安全预防措施。电缆故障测试仪试验区域应有明显、清晰的警示牌,现场任何人都应该知道高压区域。直接从事的测量人员应了解测量回路中所有带电元件、高压元件,不
直接从事测量的人员应被隔离在试验区域之外。
电缆故障测试仪继续降低阻值
对于A、B两相为高阻接地故障,最大限度地降低接地电阻值,可大大进步丈量,
的正确度。对高压电缆利用高压脉冲法,效果很好。因低压电缆无法耐受高电压,在此情况下,我们想到
利用直流发生器并联低压电容器充放电的方法进行直流冲击,既不伤害尽缘
又能降低阻值。经过半小时的冲击放电后,
A相对地尽缘电阻值降至
39 kΩ
,再经过半小时的冲击放电,尽缘电阻值降至
31 kΩ
后 ...