防雷击安全保障措施
根据地铁施工的特性,本工程中有临时电力系统,在使用过程当中
容易发生雷击事故,是使用过程当中存在的安全隐患
之一,为确工安全,特制定安全技术措施如下:
1.在下列电力系统部位,均需按要求做保护接地或工作接地,防止出现雷击现象。
①电机及其电器的金属外壳及金属底座部位;
②电气装置(设备)的传动装置;
③配电、控制、保护用的盘、台、箱的框架;
④电线杆上的变压器等配电设备。
⑤电力系统配电线间的电压在
380V
及以下的三相四线制配线路的中性线应当直接
接地。⑥起重机具设备的滑触线支架(高出
3.5m
)2.在中性点直接接地的配电线路中,所有用电设备的金属外壳应做接地保护。中性点不直接接地的配电线路中,所有用电设备的外壳应做接地保护。在同一配电线路中,不允许将一部分电气装置的设备直接接地,另一部分工作接地。
3.保护接地和中性点直接接地装置的接地电阻不应大于
4Ω。但供给这些配电线路中的变压器的容量在
100KVA
及以下时,接地电阻可在
10Ω以下。4.电气装置所设接地,不得在一个
接地线中串联
n个需要接地部分。所以电气装置的每个接地部分以单独的接地线与接地干线相 ...