电梯加装防护木板不规范存在安全隐患
新装住宅电梯投入使用初期,正值业主装修繁忙阶段,部分物业公司为了防止
电梯运输装修材料时被刮伤、强力碰撞,都会在电梯轿厢内加装防护木板(俗称
“货梯”)。珠海特检所在电梯定期检验中,发现这一普遍做法中存在因加装木板不当而导致的严重安全隐患。去年以来,珠海特检所技术人员共计
指导使用单位现场整改该类隐患
400多起。经分析,问题主要原因:
第一个是
物业对新电梯爱惜心重,木板铺设过于严实,堵塞电梯轿厢通风设施及轿厢上下部通风孔,容易造成
通风不良,供氧不足;
第二个是
木板铺设位置不当使监控设施、应急照明等装置被迫隐身,当人员因电梯故障被困时,以上设施不能有效工作而延误救援时机,容易造成
严重事故;
三是木板安装不牢固,当电梯因突然停电或故障产生剧烈振荡时,木板容易倾翻而砸伤乘客。
《电梯监督检验和定期检验规则》中要求电梯在正常电源中断时能够自动接通紧急照明电源,《电梯制造与安装安全规范》规定位于轿厢上部及下部通风孔的有效面积均不应小于轿厢有效面积的
1%。显然,轿厢防护木板加装不当则会造成与上述规范不符合。
因此,珠海特检所提醒各物业公司及广
大业主 ...