电缆着火灭火作战预案
部位名称
电缆间假想事故
电缆因内部短路或外部火源引发火灾
预案1现象:1.1电缆因内部短路或外部火源发生燃烧冒出滚滚黑烟。
1.2火灾报警装置主机接收到火灾报警探头发出的火灾信号,主机面板电缆层
“地区显示
”灯点亮、
“火灾”指示灯闪亮,主音响装置鸣动
。2火灾扑救:
2.1立即切断厂房风机电源,在值长的统一指挥下进行灭火,并上报公司及现场值班领导,通知义务消防队奔赴现场扑救,上报市消防队求援,电话号码(
119)。2.2立即停机并上报中调。切断着火电缆的电源。
2.3 运转
值班员快速
戴上正压式空气呼吸器赶赴着火现场用配置在现场的干粉灭火器进行灭火。
2.4义务消防队员到达现场后,应当立即
协助值班员进行灭火,并认真做好
防止火灾蔓延的防火措施。
2.5市公安消防队到达现场后,临时灭火指挥应当立即
与市公安消防队的负责人取得联系,交代现场失火设备现状和运转
设备情况及其注意事项
,协助指挥灭
火。3注意事项:
3.1电缆着火后,燃烧时会分解出氯化氢等有毒气体,进入火场灭火时应戴好正压式空气呼吸器做好防止中毒的安全措施。
3.2应与医疗部门取得联系,做好救护 ...


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







